Бесперебойники в ящики |
|
Поиск по Форуму |
|||||
![]() |
Бесперебойники в ящики |
21.12.2006, 21:28
Сообщение
#1
|
|
|
Мембер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 217 Регистрация: 12.12.2005 Пользователь №: 14677 |
Кто что ставит на чердаки на коммутаторы?
|
|
|
|
10.1.2008, 18:53
Сообщение
#31
|
|
|
Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 13.5.2007 Пользователь №: 26115 |
|
|
|
|
14.1.2008, 22:23
Сообщение
#32
|
|
|
Среднячок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 27.3.2006 Пользователь №: 16980 |
Если у нас есть в Украине, то в России тоже должны быть.
|
|
|
|
15.1.2008, 14:12
Сообщение
#33
|
|
|
Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 14.3.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16691 |
Ткните носом в Российского производителя таких чудо девайсов =)
|
|
|
|
16.1.2008, 15:19
Сообщение
#34
|
|
|
Мембер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 7.3.2005 Из: Ukraine Пользователь №: 10763 |
Лично меня вообще не устраивают устройства с внешним блоком питания тоесть до 12 вольт, ибо все комутаторы в сети с встроенным блоком питания и работает сразу от 220, поэтому я в поиске устройства для таких свитчей, но главное что должно в них быть, это то, чтобы внутренняя схема ибп не сьедала на свою работу больше тока чем на отдачу, типа импульсник сам на себя много жрёт.
|
|
|
|
21.2.2008, 9:46
Сообщение
#35
|
|
|
Проходил мимо :) Группа: Новички Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 30145 |
Приветствую народ!
А возможно ли подключить активное сетевое оборудование здания к одному UPS 700-3000 va (вольт-ампер) |
|
|
|
22.2.2008, 9:11
Сообщение
#36
|
|
|
Мембер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 22.2.2005 Пользователь №: 10577 |
Приветствую народ! А возможно ли подключить активное сетевое оборудование здания к одному UPS 700-3000 va (вольт-ампер) Ну если расстояния не слишком большие смотрите сюда http://www.planet.com.ru/index.php?toc_id=86&cur_id=86 и бесперебойников минимум 2 штуки с устройством АВР + устройство ручного подключения. |
|
|
|
22.2.2008, 11:41
Сообщение
#37
|
|
|
Полный Мембер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Авторитеты Сообщений: 3851 Регистрация: 12.11.2004 Пользователь №: 9375 |
|
|
|
|
27.2.2008, 5:10
Сообщение
#38
|
|
|
Проходил мимо :) Группа: Новички Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2008 Пользователь №: 30145 |
Ну если расстояния не слишком большие смотрите сюда http://www.planet.com.ru/index.php?toc_id=86&cur_id=86 и бесперебойников минимум 2 штуки с устройством АВР + устройство ручного подключения. ТОесть стояк (оптоволокно) запитать через UPS, а свитчи (медь) на этажах через POE... Так нормально будет??? |
|
|
|
| Гость_maap_* |
6.4.2008, 18:41
Сообщение
#39
|
|
Гости |
Если есть грамотные специалисты, то обрисуйте как должна выглядеть, и возможна ли вообще, реализация ИБП, с такими параметарми:
1. Буферная работа, т.е. даже при минимально заряженых батареях переключение на внешний источник происходило моментально. 2. Возможность без изменения конфигурации устройства варьировать результирующее напряжение во всех режимах работы от 6В до 17В. нужно для адаптации под различное оборудование, т.е. один раз сменил и оставил, через пол года поставили новое оборудование - подкрутили что надо и ушли. P.S. Возможно ли использование запчастей от сотовых телефонов и батарей от них для решения этой задачи? |
|
|
|
| Гость_Microwatt_* |
7.4.2008, 16:07
Сообщение
#40
|
|
Гости |
Если есть грамотные специалисты, то обрисуйте как должна выглядеть, и возможна ли вообще, реализация ИБП, с такими параметарми: 1. Буферная работа, т.е. даже при минимально заряженых батареях переключение на внешний источник происходило моментально. 2. Возможность без изменения конфигурации устройства варьировать результирующее напряжение во всех режимах работы от 6В до 17В. нужно для адаптации под различное оборудование, т.е. один раз сменил и оставил, через пол года поставили новое оборудование - подкрутили что надо и ушли. P.S. Возможно ли использование запчастей от сотовых телефонов и батарей от них для решения этой задачи? 1. Буферная работа конечно возможна. Если УПС сделан хорошо, то именно так он и работает. Определистесь только с термином "внешний источник". 2. Варьировать выход более, чем на 10% экономически нецелесообразно. Такой УПС будет сложен, дорог, нетехнологичен. Проще заблаговременно думать при покупке оборудования, не покупая что попало, а только 1-2 номинала. 3. Запчасти от сотовых..... Не стоит об этом думать. Сам вопрос говорит о том, что самостоятельно Вы работоспособный УПС создать не готовы по уровню необходимых знаний. Да и в любом случае, при единичном производстве он будет дороже, чем готовый. |
|
|
|
7.4.2008, 22:16
Сообщение
#41
|
|
|
Среднячок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2008 Пользователь №: 30905 |
а какой упс посоветуете на des 3526, часа на 3-4? желательно до 50 $
|
|
|
|
| Гость_Microwatt_* |
8.4.2008, 19:55
Сообщение
#42
|
|
Гости |
а какой упс посоветуете на des 3526, часа на 3-4? желательно до 50 $ Ну. как сказать... Соответствующий посоветую. УПС не делаются на " des 3526" или " часа на 3-4". УПС делается на определенное выходное напряжение и ток. И под батарею соответствующей емкости. 50$ ? Однако, этот DES 3526 потребляет 23ватта по паспорту. Приценитесь к 12V батарее в 12-14 ампер-часов. Что на собственно УПС останется? Хотя, может и можно вложиться при серии.... |
|
|
|
9.4.2008, 7:42
Сообщение
#43
|
|
|
Мембер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 265 Регистрация: 22.2.2005 Пользователь №: 10577 |
|
|
|
|
9.4.2008, 13:42
Сообщение
#44
|
|
|
Среднячок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2008 Пользователь №: 30905 |
а какие вообще посоветуете?
|
|
|
|
9.4.2008, 16:26
Сообщение
#45
|
|
|
Проходил мимо :) Группа: Новички Сообщений: 9 Регистрация: 14.2.2006 Пользователь №: 15998 |
Для узлов имеющие стратегическое значение, мы обычно покупаем IPPON 1000-2000 ватт, разбираем удалем встроенные аккумуляторы и в место них прокручиваем автомобильные на 100 ампер часов. Гарантированная работа сутки без электричества. Этот АПС конечно очень слабо заряжает их , но это лечится раз в год зарядкой автомобильным полизарядником. Все вопросы по электричеству будут сразу сняты.
|
|
|
|
| Гость_Microwatt_* |
9.4.2008, 23:52
Сообщение
#46
|
|
Гости |
Ну за такую цену наверно придется доработать БП свича буферным питанием через аккумулятор с дополнительным зарядником. Так ведь то, что Вы перечислили и будет УПС. И сначала кажется, что за за те же деньги. Только немного похуже по параметрам, чем сразу делать его профессионально. |
|
|
|
10.4.2008, 3:56
Сообщение
#47
|
|
|
Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 14.3.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16691 |
Может сразу модельку назовёте из тех,что тянут 100амперные аккумы и хорошо себя зарекомендовали?
|
|
|
|
| Гость_Гость-SIMPLicity-_* |
11.4.2008, 18:55
Сообщение
#48
|
|
Гости |
Ребята, не изобретайте лисопед.
Смотрите в охранных системах - там дохрена всего того что вам нужно. Особенно на 12 вольт. Есть бесперебойники на аккумуляторах до 18 АЧ, в некоторые модели таких ставят до 4-х. На вкус на цвет и размер. Есои у вас девайс на 12 вольт - вам страшно везёт. Если меньше - применяйте руки (скручивать витки с транса либо править схемы - там достаточно простые решения). С уважением .... |
|
|
|
22.1.2010, 16:23
Сообщение
#49
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 5.4.2009 Из: moscow Пользователь №: 36491 |
Очень актуальный вопрос, а вы его мимо пролетели, что зимой делать с бесперебойниками а тем более с железом в обсчем которое стоит на чердаках?!
Оно нак замерзает и умирает... |
|
|
|
5.2.2010, 22:39
Сообщение
#50
|
|
|
Постоялец ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 3.3.2008 Пользователь №: 30594 |
бесперебойники не ставлю .. зачем питать домовой свич 4-5 часов когда если нет света любой комп сядет на беспере через 30 мин ?
если проблема с питанием чердака , то что сразу придется его делать либо через 4 часа какая разница ? кроме того при напряжении 160 и ниже беспер (например АПС) уйдет на батарею .. у нас большая проблема с питанием , щас пишу замерил на розетке сервера - 155 вольт ! на серваке стоит ресанта 2000 , беспер HP3000 на свичи ставлю стабилизированные блоки 5 в , работают вплоть до 100 вольт в сети в местах где пара или более свичей ставлю дешевый блок питания от компа , имеем 12 , 7 , и 5 вольт .. к примеру старые длинки 8 портовые имеют 7.5 блоки , при 150 вольтах на них 4.5 вольта .. имел много блоков от точек 2100 длинков , 5 вольт стабильных .. практически везде использую их при токе до 2 ампер |
|
|
|
8.2.2010, 8:20
Сообщение
#51
|
|
|
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 5.2.2010 Из: москва Пользователь №: 39356 |
|
|
|
|
24.3.2010, 12:47
Сообщение
#52
|
|
|
Проходил мимо :) Группа: Новички Сообщений: 1 Регистрация: 23.3.2010 Пользователь №: 39763 |
Очень актуальный вопрос, а вы его мимо пролетели, что зимой делать с бесперебойниками а тем более с железом в обсчем которое стоит на чердаках?! Оно нак замерзает и умирает... На зиму тепловентеляторы нужно ставить, тогда мерзнуть не будет _____________________ Заходим на новый портал по форекс - здесь вам рады! Сообщение отредактировал Axsandr - 29.3.2010, 15:49 |
|
|
|
19.4.2010, 10:15
Сообщение
#53
|
|
|
Проходил мимо :) Группа: Новички Сообщений: 1 Регистрация: 6.5.2008 Пользователь №: 31652 |
На 3526 ставлю БИРП 2А.с 2 акумами по 7 а.ч, подключаю через задний разъем ,помимо этого впаиваю на выход концы от медиаконвертеров D-link 920R(T) -24 штуки. - хватает на 1час - 2 часа
На 3627G ставлю БИРП 6А с 2 акумами по 7 а.ч, тоже через задний разъем - хватает на 3 часа. Схема распайки на форуме D-link валяется Сообщение отредактировал Alexscrat - 19.4.2010, 10:15 |
|
|
|
![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2010, 13:53 |