Нужна помощь по грозозащитам. Бьет свичи постоянно
Static
сообщение 30.4.2005, 9:12
Сообщение #1


Проходил мимо :)


Группа: Новички
Сообщений: 3
Регистрация: 29.4.2005
Из: Russia, Tomsk
Пользователь №: 11479




Вообщем следущая трабл.
1) Воздушка 60м м/у домами, витая пара, прикреплена к полёвке
2) С двух концов есть заземление на щиток и стоят грозозащиты
3) Уже 2-й раз за 5 дней выбивает порты в свитчах с обоих сторон
4) В чем может быть проблема, что еще нужно сделать, посоветуйте !!!!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

   

Ответов (1 - 20)
songo
сообщение 30.4.2005, 11:31
Сообщение #2


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 308
Регистрация: 20.11.2004
Пользователь №: 9469




С одной из сторон, котороя выше , заземлить неиспользуемые пары - синюю и коричневую. Помогает 100 %


--------------------
Избыток информации ведет к оскудению души
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
antonix
сообщение 30.4.2005, 15:47
Сообщение #3


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 321
Регистрация: 18.12.2004
Из: Питер
Пользователь №: 9784




Цитата(Static)
Вообщем следущая трабл.  
1) Воздушка 60м м/у домами, витая пара, прикреплена к полёвке  
2) С двух концов есть заземление на щиток и стоят грозозащиты  
3) Уже 2-й раз за 5 дней выбивает порты в свичах с обоих сторон  
4) В чем может быть проблема, что еще нужно сделать, посоветуйте !!!!


Заземлять нужно с одной стороны, чтобы не возникало уравнительных токов.
Должно быть стабилизированное напряжение на свичах.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Grey_FoX
сообщение 30.4.2005, 22:45
Сообщение #4


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 401
Регистрация: 7.3.2005
Из: Ukraine
Пользователь №: 10763




Заземлять нужно с одной стороны, но не занулять, на щитках скорее всего зануление а вот в лифтёрках может быть хорошее заземление.
Второй конец провода надо заземлить через конденсатор помоему любой, чтото из нанофарад, любе.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
radiskull
сообщение 1.5.2005, 0:31
Сообщение #5


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 125
Регистрация: 7.3.2005
Пользователь №: 10770




Цитата(Grey_FoX)
Заземлять нужно с одной стороны, но не занулять, на щитках скорее всего зануление а вот в лифтёрках может быть хорошее заземление.

Да скорей всего он в ноль воткнул....

Цитата(Grey_FoX)
Второй конец провода надо заземлить через конденсатор по-моему любой, чтото из нанофарад, любе.

-А кандёр зачем?
-Как зачем...опу вытирать.....лол
извени вспомнил фильм... Да кандёр вешать надо последовательно какой нибудь керамический...
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
reo
сообщение 1.5.2005, 22:26
Сообщение #6


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 376
Регистрация: 17.4.2005
Из: М.О.
Пользователь №: 11318




И не мешало-бы проверить защиту.Если она импортная, то рассчитана на НЕСКОЛЬКО срабатываний.(А потом её вроде как и нету)
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Lelik85
сообщение 23.5.2005, 11:52
Сообщение #7


Проходил мимо :)


Группа: Новички
Сообщений: 9
Регистрация: 20.5.2005
Пользователь №: 11713




Я делаю 1 заземление на несколько воздушек. Остальные экраны просто скручиваю в цепь. Получается 1 длинный экран. Вроде не жалуюсь.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
slawwwik
сообщение 23.5.2005, 17:44
Сообщение #8


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 184
Регистрация: 9.2.2005
Пользователь №: 10409




Цитата(Static)
Вообщем следущая трабл.
1) Воздушка 60м м/у домами, витая пара, прикреплена к полёвке
2) С двух концов есть заземление на щиток и стоят грозозащиты
3) Уже 2-й раз за 5 дней выбивает порты в свитчах с обоих сторон
4) В чем может быть проблема, что еще нужно сделать, посоветуйте !!!!


а ты поробуй с одной стороны отцепить от щитка. т.е. у тя должно получиться следуеще:

на одном конце витая пара(4 ре провода) бело-ораньжевый, ораньжевый, белозеленый, зеленый. Остальные откусить. На втором конце смотать коричневый, бкоричневый, голубой, бголубой и бросить на щиток, + на щиток кинуть от грозозащиты.

ЗЫ: у тя ща не заземление, а зануление.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex1972
сообщение 23.6.2005, 11:56
Сообщение #9


Среднячок
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 19.3.2003
Пользователь №: 868




Цитата(Lelik85)
Я делаю 1 заземление на несколько воздушек. Остальные экраны просто скручиваю в цепь. Получается 1 длинный экран. Вроде не жалуюсь.
Чем длиньше провод, тем бОльшие наводки будут возникать в нем!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
alex1972
сообщение 23.6.2005, 12:00
Сообщение #10


Среднячок
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 41
Регистрация: 19.3.2003
Пользователь №: 868




Цитата(Static)
Вообщем следущая трабл.
1) Воздушка 60м м/у домами, витая пара, прикреплена к полёвке
2) С двух концов есть заземление на щиток и стоят грозозащиты
3) Уже 2-й раз за 5 дней выбивает порты в свитчах с обоих сторон
4) В чем может быть проблема, что еще нужно сделать, посоветуйте !!!!
Вот ответы на твои вопросы:
http://www.iola.ru/1251/hardware_protect.htm
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
litik
сообщение 23.6.2005, 20:24
Сообщение #11


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 103
Регистрация: 18.2.2005
Пользователь №: 10526




Всё хорошо, а как быть с 1000Mb/s FTP кабель, там все провода используются.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Nagornov2005
сообщение 24.6.2005, 13:13
Сообщение #12


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 111
Регистрация: 9.12.2004
Из: Solnechnodolsk
Пользователь №: 9673




Цитата(litik)
Всё хорошо, а как быть с 1000Mb/s FTP кабель, там все провода используются.



Палёвку заземлять
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Melan
сообщение 14.7.2005, 19:57
Сообщение #13


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 22.5.2005
Из: Омск
Пользователь №: 11727




Цитата(Static)
Вообщем следущая трабл.
1) Воздушка 60м м/у домами, витая пара, прикреплена к полёвке
2) С двух концов есть заземление на щиток и стоят грозозащиты
3) Уже 2-й раз за 5 дней выбивает порты в свитчах с обоих сторон
4) В чем может быть проблема, что еще нужно сделать, посоветуйте !!!!


Проведи - отдельное заземление - закопав не меннее 5 метров штырь в землю (в подвале )))))


--------------------
UPS для свича. http://supc.h16.ru/look.html icq 197923748
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Barsick
сообщение 18.7.2005, 23:47
Сообщение #14


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 205
Регистрация: 10.6.2004
Пользователь №: 4185




Кончай прикалываться
Цитата
Всё хорошо, а как быть с 1000Mb/s FTP кабель, там все провода используются.

Забудь про магистрали на гиге
Цитата
Второй конец провода надо заземлить через конденсатор помоему любой, чтото из нанофарад

Мля, сколько раз повторять, уже на пальцах мозоли скоро будут
ВТОРОЙ КОНЕЦ ЗАЗЕМЛЯТЬ/ЗАНУЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ВАРИСТОР НА 330-390 ВОЛЬТ!!!
К примеру - CNR10K361 , ~2-5р за 1 шт
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Fedjaka
сообщение 23.7.2005, 23:48
Сообщение #15


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.7.2005
Пользователь №: 12388




Цитата(Barsick)
ВТОРОЙ КОНЕЦ ЗАЗЕМЛЯТЬ/ЗАНУЛЯТЬ ЧЕРЕЗ ВАРИСТОР НА 330-390 ВОЛЬТ!!!
К примеру - CNR10K361 , ~2-5р за 1 шт

Совершенно верно. Лучшее средство - варистор. Можно вытащить из сетевого фильтра. Там они почти не нужны. Там как раз на 400 В.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
XUM
сообщение 24.7.2005, 0:07
Сообщение #16


Среднячок
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 21
Регистрация: 7.5.2005
Пользователь №: 11570




CNR10K361 чтото такого названия незнает поисковая система ,ошибочка ? И вопрос а зачем так много вольт ? не лучше-ли использовать газоразрядники на 60-90 вольт , можно заземлить сразу 8 жил если у кого 1 гигабит и потерь в сигнале они совершенно не вызывают.

вот некоторые ссылки ,если кому надо
http://www.dialelectrolux.ru/arrester/razr...third2.htm#tab2
http://www.adp.ru/KATALOG/TWT/KRONE/GAZORAZR/
http://www.svico.com/gast.htm
http://www.radiobox.ru/rezistor/arrester/c3lg.php

Здесь как включать ,схемы примеры ... http://www.rematel.ru/VS_Standard/Tech.htm
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Fedjaka
сообщение 24.7.2005, 10:57
Сообщение #17


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.7.2005
Пользователь №: 12388




Да, что разрядник, что варистор - и то и другое подходит очень хорошо. Может быть, разрядник даже лучше - теоретически у него сопротивление в нерабочем режиме побольше. Хотя и у варистора десятки мегом.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Сосед
сообщение 24.7.2005, 11:09
Сообщение #18


Мембер
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 275
Регистрация: 13.3.2003
Из: Питер
Пользователь №: 824




или потратиться раз на оптику и забыть о проблеммах!
сколько можно говорить не одна грозозащита не дает 100% гарантии!
Есть такая вещ как разность потанцеалов то етсь на землдю в 2 х домах может сливаться разное напряжение и идет уравновешивание по твоим парам!
то есть ты сам усугубляешь положение! заземлив с двух сторон!
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Fedjaka
сообщение 24.7.2005, 11:42
Сообщение #19


Новичок
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 22.7.2005
Пользователь №: 12388




Цитата(Сосед)
или потратиться раз на оптику и забыть о проблеммах!
сколько можно говорить не одна грозозащита не дает 100% гарантии!
Есть такая вещ как разность потанцеалов то етсь на землдю в 2 х домах может сливаться разное напряжение и идет уравновешивание по твоим парам!
то есть ты сам усугубляешь положение! заземлив с двух сторон!

Совершенно верно. Более того, бывает что в одном и том же подъезде напряжение между "землями" (нулями) разных этажей не нулевое! Если заземлить провод на 1 и 14 этажах, то по нему в этом случае потечет паразитный ток 50 Гц! Это не очень вредно, если его амплитуда мала, но все равно... В телевидении для борьбы с этим используются "изоляторы земли".
Но разрядники не дают контакта с землей!!! Разрядник имеет в нормальном режиме огромное сопротивление! И только если на проводе относительно земли появится высокое напряжение, превышающее напряжение пробоя варистора (или разрядника), то он откроется и заряд уйдет через варистор в землю и спасет ваше оборудование.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Melan
сообщение 24.7.2005, 19:38
Сообщение #20


Постоялец
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 121
Регистрация: 22.5.2005
Из: Омск
Пользователь №: 11727




Да все верно - но у меня немножко другая схема - я использую - сразу- два типа устройств:

1-й. Это UPS-для свича - на необслуживающемся аккамуляторе...
(по вопросам приобретения- ICQ-197923748 - - mail:me_lan@mail.ru)

2.-й. Грозозащиту - Когда нет нормальной земли - я делаю искуственный ноль - (мои грозухи с ним прекрасно работают) - на резисторе и конденсаторе...

Грозы - у нас - не редкость - так что - все работает... В сети около 80 домов... Это около 120 свичей... Оборудование разное....Воздушки - и по 160метров - притом на высоте 11-этажек. и мелких море... так что проблем нет smile.gif


--------------------
UPS для свича. http://supc.h16.ru/look.html icq 197923748
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Гость_Smelter_*
сообщение 5.7.2008, 2:58
Сообщение #21





Гости







Цитата(alex1972 @ 23.6.2005, 11:56) *
Чем длиньше провод, тем бОльшие наводки будут возникать в нем!


Много правильного говорите, граждане.
Обобщу...
1. По возможности использовать оптоволокно - защита от гроз 99.(9)
2. Длина провода = более сильные наводки, лично я стараюсь закорачивать неиспользуемые пары через каждых N метров.
3. Разрядники - угу, хороша идея, напряжение разряда 300 вольт - врядли понравится Вашему свичу, прежде,
чем они уйдут куда-нибудь (в искру или землю), предлагаю хотябы неонки использовать - напряжение зажигания - 90 вольт (это когда ток
уже по ним идет). Ыще лучше ИМХО - два стабилитрона, последовательно, в противоположной полярности между каждой
рабочей парой. Стабилитроны - вольта на три...(при повышении напряжения, один из стабилитронов откроется по другому ток будет течь в прямом направлении - выше 3В свич не получит) Кстати каково напряжение информационных сигналов в витой паре? Нигде не могу найти инфу. Слышал, что 0.5В, но хотелось бы точно узнать... Недостатки -стабилитроны шумят, народ советует (последовательно!) к ним высокочастотный диод, стабилитрон может неуспеть открыться если помеха(перенапряжение) жутко высокочастотная, также возможен их пробой; (паралельно!) стабилитронам - разрядник, варистор, неонку, чёрта лысого, так на всякий случай.
4. Не советую заземлять неиспользуемые пары, нафиг молнию приманивать к воздушке, хай она об шо нить другое разряжается...
5. Если уж совсем туго и жития без заземления нету - не страдайте, люди, читайте справочник сельского электрика - там
черным по белому написано как ЛЭП защищают от грозовых разрядов - сверху каждой ЛЭП провод проложен паралельно силовым
проводам - присмотритесь как нибудь и вы его увидите - это МОЛНИЕОТВОД, граждане! От так надо и с витой парой поступать - трос
в нескольких метрах выше витой пары, сам трос заземлить либо занулить, хоть с трёх сторон, либо присоеденить к любой фазе в любом доме,
пущай там токи уравниваются... (шутка!!! smile.gif
6. Отключать магистральные провода во время грозы...
Перейти в начало страницы
 